Nous disposons d'une turbine GE PGT10 équipée d'un système de contrôle Mark VIe. Un problème est survenu au niveau des IGV (Inlet Guide Vanes). Leur plage de fonctionnement normal est comprise entre -42° et +3°. Nous avons constaté des vibrations au niveau du vérin dans la plage allant de -42° à -15°. Au-delà de cette plage, le fonctionnement redevient stable, sans vibrations.
Pour résoudre le problème, nous avons remplacé le vérin par un modèle réparé, changé le LVDT ainsi que la servovalve (MOOG), et nous avons également testé les câbles.
Pour résoudre le problème, nous avons remplacé le vérin par un modèle réparé, changé le LVDT ainsi que la servovalve (MOOG), et nous avons également testé les câbles.