İnvt modbus rtu start stop problem

Merhaba, iyi günler.
İNVT GD27 serisi 220v giriş, 220v-3ph çıkış 2.2kw sürücüm var. Sürücüyü RS485/modbus RTU ile kontrol etmekte sorun yaşıyorum. PLC veya PC harici PIC/ARM MCU kullanarak Modbus to TTL modülü üzerinden kontrol etmeyi amaçlıyorum. Sürücüdeki ayarlar RS485 ile kontrol edilecek şekilde yapılandırılmıştır. Aşağıdaki kod parçası, frekansı Modbus ile ayarlamayı içerir. Sürücü ekranı "0X2001" adresine gönderilen değere göre değişir. Ancak kılavuzlarda START ve STOP komutlarına karşılık gelen adres tanımlarını bulamadım. Mümkünse, sürücünün çalışması sırasında ("çıkış voltajı, çıkış akımı, çıkış frekansı, motor devri" gibi) bilgileri okumak için gereken adres bilgisini de öğrenmek istiyorum. Ayrıca tam MODBUS ADRES listesi mevcut mu?

TEŞEKKÜRLER. İYİ ÇALIŞMALAR.

sunucu.on("/setFreq", HTTP_POST, []() {
Dize freqStr = server.arg("frekans");
float frekansı = freqStr.toFloat();
eğer (frekans >= 0 && frekans <= 400) {
uint16_t freqVal = freq * 100; // Hz'den 0,01Hz
pcf.digitalWrite(7, HIGH); // Gönderme etkinleştirildi
mb.writeHreg(KÖLE_KIMLIĞI, 0x2001, frekansDeğeri);
gecikme(25);
pcf.digitalWrite(7, DÜŞÜK); // Pasif Gönder
}
server.send(200, "text/plain", "Frekans AYARLA");
});
 
In the manual, the command address is specified as 2000H, and 1 represents the forward command and 5 represents the stop command. However, despite various attempts, the commands do not work. Is there a way to activate the relevant command input for the driver/drivers to accept the commands?
 
MERHABA,
Kılavuzu burada buldum:
https://www.invt.com/uploads/file1/20231009/INVT GD27 Serisi Akıllı VFD Kılavuzu_V1.1.pdf
142. sayfada bir not var:
Not: Önceki tabloda yer alan bazı parametreler yalnızca aşağıdakiler sağlandıktan sonra geçerlidir:
etkinleştirildi. Örneğin, çalıştırma veya durdurma işlemi için "Kanal"ı ayarlamanız gerekir
"Komutları çalıştır" (P00.01) öğesini "İletişim" olarak ayarlayın ve "İletişim"
"Komut çalıştırma kanalı" (P00.02) Modbus kanalına.
[/ALINTI]
Bahsettiğiniz ayarları zaten yaptım. Sorum şu bu ayarların dışında bu komutları aktifleştirmek için ekstra bir ayar var mı?
 
There is also the guide link:
https://plc247.com/invt-goodrive-20-modbus-rtu-via-modbus-poll/
where it says:

In order for the INVT GD20 inverter to communicate with Modbus-RTU RS485, we need to set the following parameters:


  • P00.01 = “2” (Motor Control via RS485)
  • P00.06 = “8” (Frequency Setting via RS485)
  • P00.09 = “0” (Choose A Frequency)
  • P14.00 = “1” (Address No.1)
  • P14.01 = “3” (9600bps)
  • P14.02 = “1” (Modbus-RTU 8/E/1)
  • P14.03 = “5”
  • P14.04 = “0”
 