Je cherche à déterminer la fonction de transfert du servovalve de la Vanne Contrôle Gaz (GCV) qui contrôle le débit de gaz vers les chambres à combustion. Ce servovalve entraine un vérin hydraulique qui actionne la GCV. le signal de retour est récupérer par des LVDT (transducteur à déplacement linéaire variable). 0% de course --> 0 Vac (Vanne complètement fermée)
100% de course --> 5 Vac (Vanne complètement ouverte).
Je n'arrive pas a identifier la plage du signal qui attaque le servovalve a l'entrée. Serait-il le retour des LVDT ( 0 - 5 V).
100% de course --> 5 Vac (Vanne complètement ouverte).
Je n'arrive pas a identifier la plage du signal qui attaque le servovalve a l'entrée. Serait-il le retour des LVDT ( 0 - 5 V).